| II. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC 1. Vị trí, toạ độ, cao độ giếng: Vị trí Giếng khai thác nước Công ty TNHH PTCN Châu âu Hưng Yên nằm trong khu đất thuộc quyền sở hữu của Công ty, phía Đông diện tích đất Công ty. Theo kết quả xác định bằng máy GPS giếng có toạ độ VN 2000: X = 2308417 Y = 608210 Chiều sâu Giếng chúng tôi xác định theo độ cao tương đối: tính từ mặt đất xuống thì Giếng có độ sâu 66m. 2. Cấu trúc giếng khai thác Sau khi tiến hành khoan thăm dò chúng tôi tiến hành kết cấu giếng như sau Chiều sâu đường kính giếng: Từ 0,5 m đến – 34,0 m; khoan doa đường kính 245 mm để thả được ống chống vách 168 mm, sỏi chèn qua đi xuống dưới và chèn sét đoạn trên. Từ -34,0 m đến -66,0 m khoan doa đường kính 219 mm để thả được ống thép đường kính 114 mm, chèn sét bên trên và cuội sỏi bên dưới. Ống chống: ống chống giếng bằng thép Đài loan tiêu chuẩn ASTMA35A. Ống lọc thép trần đục lỗ Ф 16 mm, khoảng cách giữa các lỗ đục theo phương nằm ngang 25 mm, khoảng cách giữa các lộ đục theo phương thẳng đứng 22 mm, số lượng lỗ đục theo phương nằm ngang 14, số lượng lỗ đục trên một mét ống dài 635, độ lỗ hổng ống lọc 34,9. Chiều dài ống lọc được chúng tôi tính toán theo công thức: l = .Q/d. l: chiều dài ống lọc Q: Lưu lượng lỗ khoan theo thiết kế = 15,8 m3/h. d: Đường kính ống lọc = 114 mm : hệ số kinh nghiệm phụ thuộc vào thành phần đất đá, trường hợp này cuội sỏi chúng tôi lấy = 30. Sau khi thay vào công thức trên, ta có l = 4,2. Để đảm bảo chúng tôi chọn l = 6,0 m, ống lọc trần được đặt trong lớp cuội sỏi Pleistocen Hệ tầng Hà Nội. Giữa ống thép 168 mm và ống thép 114 mm được nối với nhau bằng côn thu 168/114. Nối bằng phương pháp hàn điện. Quá trình thi công chống ống như sau: + Từ 0,5 m đến -34,0 m: ống vách 168 mm. + Từ -34,0 m đến – 57,0 m: ống vách 114 mm. + Từ -57,0 m đến -63,0 m; ống lọc Inoc 114 mm. + Từ -63,0 m đến -66,0 m; ống lắng 114 mm. Kết cấu giếng khoan được thể hiện trong bảng 8 Bảng 8: Kết cấu giếng khai thác nước tại Công ty TNHH PTCN Châu âu Hưng Yên.
Ký hiệu Giếng Ống chống Ống lọc Ống lắng Ф (mm) Từ (m) Đến (m) Ф (mm) Từ (m) Đến (m) Ф (mm) Từ (m) Đến (m) GK-CA 168 0,5 -34,0 114 -57,0 -63,0 114 -63,0 -66,0 114 -34,0 -57,0
Vật liệu chèn và quy trình chèn, trám xung quanh giếng: Sau khi kết cấu giếng xong chúng tôi tiến hành chèn, trám xung quanh giếng. Vật liệu chèn ống lọc là cuội sỏi đường kính 2 – 4 cm, chiều sâu phân bố lớp sỏi lọc từ - 38,0 m đến -66,0 m. Phần trên ống lọc từ 0,0 m đến -38,0 m được trám cách ly bằng sét để đảm bảo không bị thấm dọc theo thành giếng khoan. Loại máy bơm sử dụng: Máy bơm khai thác là loại máy bơm chìm hiệu ITALIA 16 m3/h, N = 7,5 KW. 3. Lưu lượng khai thác của giếng và chế độ khai thác: Giếng khai thác với lưu lượng 16 m3/h. Chế độ khai thác 14/24 giờ. Lưu lượng khai thác tối đa là 250 m3/ngày đêm. Mùa khô mực nước tĩnh thấp nhất -1,8 m, cao nhất -2,0 m; trung bình -1,9 m, biên độ dao động mực nước 0,26 m. Mùa mưa mực nước tĩnh thấp nhất -1,7 m; cao nhất -2,1 m; trung bình -1,9 m; biên độ dao động mực nước 0,23 m. Mước nước động ổn định -3,4 m. 4. Hiện trạng công trình xử lý nước Hiện trạng chất lượng nước: Nước giếng khoan có thành phần khá tốt, nước nhạt với tổng khoáng hóa là 0,24 g/l.Thành phần hóa học chính Bicarbonat-Natri, canxi. Kết quả phân tích vi lượng và vi sinh trong nước giếng khi chưa xử lý cho thấy nước bị nhiễm sắt và mangan. Sau khi xử lý nước giếng luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt của Bộ Y TẾ (xem phụ lục kết quả phân tích chất lượng nước). Biện pháp và quy trình công nghệ xử lý nước; chất lượng nước sau khi xử lý: Sử dụng biện pháp thoáng khí. Mục đích của biện pháp thoáng khí là cân bằng lại áp lực khí quyển chp nước, làm giàu oxi cho nước, giải phóng các chất khí có mặt trong nước, tạo điều kiện để oxi hóa các kim loại nặng hòa tan trong nước (Fe2+ oxi hóa thành Fe3+, Mn2+ thành Mn4+) chuyển chúng từ dạng hòa tan thành dạng không tan, dễ kết tủa, đồng thời oxi hóa các chất có nguồn gốc hữu cơ và vô cơ gây mùi. Phương pháp thoáng khí được sử dụng là phương pháp thoáng khí tải trọng cao bằng tháp cao tải. Nguyên tắc làm việc: cho luồng tia nước chảy từ trên kéo theo luồng gió cùng chiều đông thời giải phóng CO2 và các khí khác. + Quy trình xử lý nước: Hệ thống xử lý nước bao gồm bơm cao áp, tháp cao tải, bình lọc thô, bình lọc tinh, bể chứa nước sạch, giữa chúng được nối với nhau bằng hệ thống ống kẽm D25, D100, D75, đồng hồ đo nước và các van điều chỉnh. Tháp cao tải đường kính 0,35 m, cao 2,8 m được đặt trên giá đỡ 2,5 m và bệ 0,5 m. Toàn bộ chiều cao của hệ thống tháp cao tải … Bình lọc tinh và bình lọc thô đều có đường kính 0,8 m; cao 3,0 m. Bể chứa nước sạch xây ngầm, có dung tich 100 m3. Quy trình khái quát như sau: Nước thô tháp cao tải Lọc thô Lọc tinh Nước sạch Nước thô được bơm lên từ giếng khoan bằng máy bơm chìm đưa vào tháp cao tải. Tại tháp cao tải, nước được bão hòa oxi nhờ hệ thống injector. Dưới tác động của trọng lực và sự chênh lệch áp lực, nước từ tháp cao tải tự chảy sang bình lọc thô, tại đây dưới tác dụng của các chất xúc tác oxi hóa chuyên dụng, các kim loại nặng hoà tan trong nước được oxi hoá chuyển về dạng không tan, kết tủa và được lọc sơ bộ qua lớp lọc thô của bình. Nhờ sự chênh lệch áp lực, nước từ bình lọc thô tiếp tục chảy sang bình lọc tinh, tại đây tất cả các cặn bẩn không tan được lọc ra khỏi nước và được giữ lại trên mặt lớp lọc (sau đó được đưa ra ngoài nhờ quá trình rửa ngược thuỷ lực và được xả ra rãnh thoát bằng đường van xả cặn riêng), nước sạch chảy qua khoang chứa nước và chảy vào bể chứa nước sạch. Chất lượng nước sau khi xử lý: Kết quả phân tích mẫu tại Viện Hoá học cho thấy chất lượng nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y Tế (BYT1329/2002/BYT) về mặt các nguyến tố kim loại. Còn về độ PH và số lượng vi trùng thì chưa đạt, độ PH = 9,02 (QĐ 1392/2002 – BYT: 6,5 – 8,5) chỉ số Coliorm cao 36 con/100ml (QĐ 1392/2002 – BYT: 0), nhưng trước sử dụng Công ty luôn khử chua bằng phèn và đun sôi trước, điều này không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân viên và việc sản xuất Công ty.
- Attachments
- BAo_cao_Chau_au.doc
- You don't have permission to download attachments.
- (405 Kb) Downloaded 122 times
|
|
loguvorisfren
Tổng số bài gửi : 13 Điểm : 17 Được cảm ơn : 1 Ngày tham gia : 26/09/2011 Cơ quan (Trường, lớp) : ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM
| Re: BÁO CÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT Mon Sep 26, 2011 8:09 pm | Bài viết số 2 |
| cám ơn admin đã gửi bai2^^! |
|
0943040368
Tổng số bài gửi : 23 Điểm : 29 Được cảm ơn : 0 Ngày tham gia : 17/11/2011 Cơ quan (Trường, lớp) : Công ty cổ phần An Lộc 52 phan bội châu - vinh - Nghệ An
| Re: BÁO CÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT Fri Nov 25, 2011 10:23 am | Bài viết số 3 |
| |
|